Beste kennisdragers,
Ik heb al menige uren besteed aan het doorgronden van de diverse berekeningen om te kunnen voldoen aan de vraag die de gemeente mij stelt betreffende de constructie t.b.v. een carport.
Om mijn keuze vanuit de diverse tabellen te onderbouwen m.b.t. de sterkte en de buiging heb ik de formules toegepast:
Mb = Wb / Qb en u = FL^3 / 48EI.
Als ik de tabellen bekijk zou ik ergens bij IPE 200 uitkomen maar ik doe ongetwijfeld iets fout gezien de uitkomsten
Dakoppervlak wat op de betreffende ligger rust is 3 X 6mtr.
dakbelasting is 1,21kN/m^2
Gewicht IPE balk is 0,267kN.
overspanning is 6 mtr.
Belasting IPE (A) (3 X 1,21) + 0,267 = 3,897 kN/m1
Mb = 1/8 X 3,897 X 62 = 17,5365 kN/m = 17536500 N/mm
Max. Qb = 235
Wb = Mb / Max. Qb = 17536500 / 235 = 74,623 X 10^3
Balk vanuit tabel geselecteerd boven Wb 75 = IPE 200 met Wb van 194
Doorbuiging IPE 200 (A) F = 6 X 3,897 = 23,382 kN = afgerond 24 kN
u = FL^3 / 48EI = 24000 X 6000^3 / 48 X 207000 X 1943 = ?
[attachment=7426:Carport_...steuning.jpg]
Wie wil mij op weg helpen met enkele eenvoudige formules waarmee ik dit probleem oplos.
ps,
de vraag van de gemeente is uiteraard gericht op alle componenten maar ik zou al erg geholpen zijn met de berekening van de ligger.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank