Internal gains in huis berekenen

Voor een opdracht voor bouwfysica moeten we 2 huizen berekenen op thermisch vlak

Nu zit ik beetje vast bij interne winsten, thermische winsten afkomstig van machines

In de les zagen we dat we dit konden berekenen met behulp van het vermogen van de machines, verlichting, mensen,...

Nu, stel dat ik hier gewoon de som van zou nemen, zou ik een immense overschatting doen, want je oven staat niet 24/24 7 op 7 te draaien, net als al de rest in je huis.

Mijn idee was dat ik deze interne winsten kon bepalen met behulp van de electriciteitsfactuur, door te weten hoeveel elektrische energie je aan de machines geeft, weet je ook hoeveel warmte ze produceren(en dan zou je het effect van personen moeten bijtellen nog)

Dit zou dus een redelijk accurate manier zijn om dit te berekenen

Maar is het zo dat alle elektrische energie wordt omgezet naar warmte?

Hier had ik een discussie over, en volgens mij wel, maar de rest was het niet met mij eens

Dus zou deze laatste manier een goede aanpak zijn?
Gebruikersavatar
Bart
Artikelen: 0
Berichten: 7.224
Lid geworden op: wo 06 okt 2004, 22:42

Re: Internal gains in huis berekenen

Ja, alle elektriciteit wordt (uiteindelijk omgezet in warmte)

Met 3600 kWh per jaar gemiddeld zit je op ongeveer 400 watt aan interne warmte last. Tel daarbij twee personen op die de helft van de tijd aanwezig zijn (2 x 0.5 * 90 W) en je zit op ongeveer 500 watt interne warmtelast voor een gemiddelde woning.