Hallo,
Voor een biogas drogingsinstallatie heb ik een vraag? Ik wil in 2 stappen biogas 100 % verzadigd biogas "drogen" zodat dit geschikt is voor verdere verwerking. Wie kan mij helpen met de dimensionering van een koeltoren en een chiller die respectievelijk 2 in serie geschakelde pijpenwisselaars koelen!
Uitgangspunt biogas:
Flow biogas: 2500 Nm3/h
Gewicht: 3203 kg/h
Mol. weight:28,7
Samenstelling biogas
CH4: 45,08 vol.%
CO2:44,18 vol.%
H2S: 0,01 vol.%
Zuurstof: 0,44 vol.%
Stikstof: 0,45 vol.%
Water: 9,84 vol.%
1e Warmte wisselaar (koelen met koeltoren):
Temperatuur biogas IN=95 oC
Temperatuur biogas OUT=35 oC
Koelwater IN=20 oC
Koelwater OUT= 30 oC
2e Warmte wisselaar (koelen met chiller):
Temperatuur biogas IN=35 oC
Temperatuur biogas OUT=10 oC
Koelwater IN=8 oC
Koelwater OUT= 3 oC
Vraag:
Hoe groot moet de koelvermogen van koeltoren en chiller zijn?
Wat zijn de waterdebieten die rondgepompt moeten worden?
Hoeveel condensaat wordt er gecondenseert?