Beste wetenschappers,
 
Voor een project van ons moet ik een nieuwe elektra aansluiting aanvragen bij de netbeheerder. Ik kan hier kiezen uit verschillende aansluitvermogens, maar ik zou niet weten wat nu de juiste is. Wellicht dat iemand mij hier verder kan helpen :-)

 
Het gaat om een aansluiting voor een (groot) LED scherm. Het scherm heeft een piekvermogen van 114.000 Watt. De average power is 34.000 Watt en het maximum vermogen is 94.000 Watt. De piek krijg je bij het opstarten van het scherm. Dit gebeurt niet frequent, ongeveer eens per jaar.
 
Nu moet ik dus weten wat ik aan moet vragen. Ik kom zelf uit op 3 x 175 kvA, maar ik weet niet zeker of dit klopt.
 
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, in ieder geval alvast heel erg bedankt!!
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Aansluitvermogen t.b.v. LED scherm

Dat is alvast een heel gemene: wat is eigenlijk het piekverbruik van dat scherm, gemeten in kVA, niet in watts? Dwz rauwe stroom, ongeacht faserelatie met de spanning?
Victory through technology
DT84
Artikelen: 0
Berichten: 2
Lid geworden op: di 15 apr 2014, 17:21

Re: Aansluitvermogen t.b.v. LED scherm

 Hallo Ben, dit zou 150kvA moeten zijn volgens mij
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Aansluitvermogen t.b.v. LED scherm

Hoe kom je dan zo op 3 keer 175 kVA?

Ik neem aan dat het scherm op 3 fases werkt, en de inschakelstroom uit alle fases betrokken wordt. Dat zou beteken dat er 50 kVA per fase gevraagd wordt, geen 150 kVA. Uiteraard mag daar best wat marge op zitten, maar zoals het er nu staat is het een factor 4, das wel erg veel.
Victory through technology