Beste,
(zie bijlage voor tekening.)
Ik zou een jacuzzi plaatsen (geen opblaasmodel) met afmetingen 1,3x2,0m (2,6m2) met een gevuld gewicht van 1030kg, in de jacuzzi kan max 3 man (reken dus makkelijk 255kg extra = 1285kg.)
Deze komt op mijn terras te staan (nieuwbouw), heb hier van de stabiliteitsingenieur doorgekregen dat de draagkracht 500kg/m2 bedraagt.
Rond de jacuzzi bevinden zich eveneens 3 draagmuren op ±700mm van de randen van de jacuzzi, de ene al wat verder dan de andere maar is een gemiddelde.
Mijn terras staat op tegeldragers die 1000kg per stuk kunnen dragen dus daar is zeker geen probleem.
Nu zit ik in de knoop met de verdeling van de belasting aangezien de jacuzzi zou verdeeld staan over 3 x 4 tegels (tegelafmetingen 600x600mm) en dan zou je kunnen aannemen dat deze dan verdeelt staat over 20 tegeldragers met een overmeten afstand cc 1,8x2,4mm (4,3m2).
Wordt deze last dan verdeeld over 2.6m2 of 4.3m2?
Graag jullie advies.
Met vriendelijke groeten,
Tim