Wij zijn veel op Terschelling en een onderwerp was, hoeveel beweegt de Brandaris bij storm.
Na wat rondvragen via lokale bewoners, die uiteraard een vd vuurtorenwachters kent kwam het antwoord. Bij windkracht 12 buigt de toren 500 mm uit. Circa 1% ( hoogte is 50 meter). Getal komt bij mij niet vreemd over.
Ooit maakte ik sommen in de staalbouw over doorbuiging. Dus ik zoek mijn oude boeken op en ga rekenen.
Ik kom echter op zo"n 9000 mm. Dus bij lange na niet in de buurt van de 500 mm.
Dit met een aanname van metselwerktedikte 1000 mm. (conservatief, onderste deel misschien, maar boven zeker minder)
Zie bijlage voor de formules.
Wie heeft een idee.