Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.919
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

optimale impulsresponsie

impulsresponsie
In mijn computersimulatie van dit slecht gedempte massaveersysteem is het redelijk gelukt om via trial en error de optimale impulsresponsie (minimale impulsresponsietijd zonder overshoot) met een PID-regelactie te bereiken. Dit afregelen duurt lang omdat de éne regelaaractie de werking van de andere beïnvloed etc.).
Bestaat er niet een of ander criterium voor optimale impulsresponsie waarmee de waarde van de regelaarparameters Kr, Ki en Kd direct vast ligt?
Gebruikersavatar
HansH
Artikelen: 0
Berichten: 4.677
Lid geworden op: wo 27 jan 2010, 14:11

Re: optimale impulsresponsie

de optimale impulsresponsie wordt bepaald door de overdracht van het teruggekoppelde systeem. Die overdrachtsfunctie kun je analyseren en dimensioneren evt door de poolbaan te tekenen bij variatie van de parameters.
CoenCo
Technicus
Artikelen: 0
Berichten: 1.209
Lid geworden op: di 18 okt 2011, 00:17

Re: optimale impulsresponsie

Ben je niet gewoon op zoek naar de formule van “kritisch gedempt”?
Gebruikersavatar
HansH
Artikelen: 0
Berichten: 4.677
Lid geworden op: wo 27 jan 2010, 14:11

Re: optimale impulsresponsie

CoenCo schreef: za 17 jun 2023, 23:23 Ben je niet gewoon op zoek naar de formule van “kritisch gedempt”?
waarschijnlijk wel. De vraag is hoe dat samenhangt met de parameters van een pid regelaar.
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.919
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: optimale impulsresponsie

CoenCo schreef: za 17 jun 2023, 23:23 Ben je niet gewoon op zoek naar de formule van “kritisch gedempt”?
Daar zal het inderdaad op neerkomen!
ik heb dat zo goed als mogelijk (op het oog) ingesteld met de drie regelaarparameters.
Nu blijkt het polen-nulpunten beeld van de closed loop overdracht 1 reële pool en 2 complexe polen die exact samenvallen met twee nulpunten op te leveren.
polen nulpuntenbeeld
polen nulpuntenbeeld 1709 keer bekeken
is dat misschien de voorwaarde voor kritisch gedempt?
Gebruikersavatar
HansH
Artikelen: 0
Berichten: 4.677
Lid geworden op: wo 27 jan 2010, 14:11

Re: optimale impulsresponsie

ukster schreef: zo 18 jun 2023, 00:14
CoenCo schreef: za 17 jun 2023, 23:23 Ben je niet gewoon op zoek naar de formule van “kritisch gedempt”?
Daar zal het inderdaad op neerkomen!
ik heb dat zo goed als mogelijk (op het oog) ingesteld met de drie regelaarparameters.
Nu blijkt het polen-nulpunten beeld van de closed loop overdracht 1 reële pool en 2 complexe polen die exact samenvallen met twee nulpunten op te leveren.
polen nulpuntenbeeld.png
is dat misschien de voorwaarde voor kritisch gedempt?
in dat geval cancelen die polen en nulpunten elkaar en zou je alleen het effect van de pool op de horizontale as zien, maar omdat die reel is geeft dat geen slingering. 2 complexe polen geven een responsie waarvan de demping bepaald wordt door de hoek met de oorsprong.
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.919
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: optimale impulsresponsie

sneller dat dit krijg ik het niet afgeregeld.
minimale tijd equilibrium ongeveer 25ms
harmonische oscillator
harmonische oscillator 1639 keer bekeken
polen nulpunten beeld
polen nulpunten beeld 1639 keer bekeken
stapresponsie
impulsresponsie
impulsresponsie 1639 keer bekeken

Terug naar “Praktische en overige technische wetenschappen”