ik ben een garage met ernaast een carport aan het maken en ik wil het ontworpen spanten vervangen door een stalen balk
het dak van de garage en de carport is 7.00 m x 8.50 m buitenwerksemaat
de goot wordt 3.00m hoog en het pannendak heeft een van dakhelling 15 graden
de garage en carport wordt met de achterkant en een zijkant tegen bestaande hogere gebouwen geplaatst.
ik heb dus 2 balken nodig met een lengte van 6.00 m tussen de steunpunten horzontaal gemeten
als men voor het gebouw staat worden de houten dwarsliggers aan de rechterkant in de bestaande muur ingelaten
het eerste spant komt op 5.5 m uit die muur en het 2 spant 3 .oo m verder
wat ik me van school herrinner dat 45 jaar geleden is krijgt de middelste balk een dak oppervlak te dragen
van 7 x(5.5+3.0):2=29.75 m2
en de buitenste 7x3.0:2= 10.5 m2
als ik het juist berekend heb wordt de balk door de helling van 15 graden 0,16m langer.
kan iemand voor mij de sterkte van deze balken berekenen?
liefst in IPE balken
bij voorbaat dank