Mijn probleem is van een waterrad die een motor aandrijft met volgende gegevens

220/380 Y - 20PK - Met 6 aansluitklemmen dus de 3 boven en 3 onder. 1453 RPM

volgens kennissen zou deze dus kunnen elektriciteit leveren als hij aangedreven word door het rad,

en een inductie (even de stroom opzetten aan de bornen) krijgt.

Kan dit en hoe moet ik dit doen, op welke aansluiting de vonk geven, en hoe aansluiten om dan

naar de woonst te gaan.

Met dank

Daniel
Gebruikersavatar
317070
Artikelen: 0
Berichten: 5.609
Lid geworden op: za 28 feb 2009, 17:05

Re: Groene energie

Het probleem is dat het elektrische netwerk op 50 Hz wisselspanning zit, en je motor hoogstwaarschijnlijk niet eens een vaste frequentie wisselspanning gaat hebben. Je gaat een omvormer nodig hebben om de spanning op het netwerk te zetten.

Dit is helaas geen huis-tuin-keuken oplossing, dus je zou er eens een expert moeten bijhalen.

Maar het klopt dat je zo energie gaat kunnen produceren. Al ben ik bang dat de opbrengst nogal magertjes zal zijn hoor...
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet

And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign

-Alanis Morisette-
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Groene energie

Dit is een z.g. inductiemotor. Die kan alleen vermogen leveren als hij aan het net is aangesloten. Dus geen stand-alone toepassing.

Bovendien moet je hem dan op overtoeren aandrijven. Je schrijft 1453rpm. Dat is wss het toerental bij volle belasting. Het synchrone toerental is 1500rpm. Om hem als generator te laten werken moet je hem oversynchroon aandrijven, dus iets meer dan 1500rpm.
mcs51mc
Artikelen: 0
Berichten: 473
Lid geworden op: za 23 jan 2010, 13:42

Re: Groene energie

eeuuh, now you lost me :eusa_whistle:

generator heeft klemmen voor:

opwekken magnetisch veld

aftakken opgewekte spanning



3f motor heeft 6 klemmen voor aansluiten van wikkeling in ster of driehoek meer niet, right?

Hoe zal je een magnetisch veld opwekken?

En waar zal je opgewekte spanning aftakken?
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Groene energie

mcs51mc schreef:3f motor heeft 6 klemmen voor aansluiten van wikkeling in ster of driehoek meer niet, right?

Hoe zal je een magnetisch veld opwekken?

En waar zal je opgewekte spanning aftakken?
Dat magnetisch veld wordt opgewekt doordat de motor aan het net hangt.

En je takt de spanning af van die 6 klemmen, die worden gewoon aangesloten alsof het een motor is.

Als je een asynchrone motor, want daar gaat het hier om, aan het net aansluit gaat hij draaien, maar altijd iets langzamer dan de netfrequentie. Dat verschil is de slip. En de motor neemt dan energie op uit het net.

Maar ga je hem nu aan de as vreemd aandrijven, zodanig dat het toerental hoger is dan de netfrequentie, dan krijg je negatieve slip. En dan keert de elektrische energierichting om, m.a.w. de motor levert energie aan het net.

Maar voorwaarde is wel dat de motor aan een spanningvoerend net hangt, anders krijg je dat proces niet aan de gang.
danjanss
Artikelen: 0
Berichten: 7
Lid geworden op: ma 23 nov 2009, 12:28

Re: Groene energie

Dank voor alle tips, weet nu dat het mogelijk is

uitvoering is nog wat anders he.

Daniel
gai
Artikelen: 0
Berichten: 1
Lid geworden op: di 13 apr 2010, 19:44

Re: Groene energie

DANIEL

Om energie van een DRAAISTROOMMOTOR terug te voeren aan het DRAAISTROOMNET,

heb je bijv. een SLEEPRINGANKERMOTOR nodig.

De SLIPENERGIE van de 3-fasen ROTOR wordt GELIJKGERICHT met een B6U-GELIJKRICHTER,

een Bruggelijkrichter met 6 dioden U van Uncontrollable (niet gestuurd).

Deze GELIJKSPANNING wordt dan via een SPOEL toegevoerd aan een B6C, een met 6 THYRISTOREN GESTUURDE (Controllable) BRUGGELIJKRICHTER (MUTATOR) , deze zet de GELIJKSPANNING om in 3 fasen WISSELSPANNING

deze ENERGIE wordt m.b.v een TANSFORMATOR TERUGGEVOERD aan het DRAAISTROOMNET.

Deze combinatie noemen we een ONDERSYNCHRONE ( n rotor < n draaiveld) MUTATOR CASCADE.

Om energie van een andere DRAAISTROOMMOTOR een zg. SKA motor terug te voeren aan het DRAAISTROOMNET heb je een ander combinatie van schakelingen nodig.

En wel een CONVERTOR die zet de 3 fasen NET- WISSELSPANNING met CONSTANTE FREQUENTIE (50 Hz )

eerst om in een GELIJKSPANNING m.b.v,een B6U GELIJKRICHTER ,

en wordt dan AFGEVLAKT m.b.v een SPOEL tot een constante gelijkspanning.

Deze GELIJKSPANNING wordt d.m.v een 3 fasen INVERTOR weer in een 3 fasen WISSELSANNING met,

VARIABELE FREQUENTIE (50-100 Hz) omgezet en dan TOEGEVOERD aan de STATORWIKKELINGEN van de,

SKA-MOTOR.MOTOR

Wil men de bij het AFREMMEN van de MOTOR VRIJKOMENDE ENERGIE ,TERUGVOEREN in het DRAAISTROOMNET,

dan moet men een GESTUURDE BRUGGELIJKRICHTER B6C ,MUTATOR, ANTIPARALLEL aan de,

ONGESTUURDE GELIJKRICHTER B6U schakelen.

ER IS DUS IN DEZE GEVALLEN EEN DRAAISTROOMNET NODIG !!!!!!!!!

OPLOSSING HAAL EEN DRIEFASEN GENERATOR MET EEN PERMANENTE MAGNEET BIJ DE AUTOSLOOP EN JE BENT ER.

Groeten

Ger,gai.

Terug naar “Elektrotechniek”