Hallo,
Ik heb onderzoek gedaan naar de stroombegrenzing aan een TL-buis. Ik heb de weerstand gemeten die parallel aan de condensator is geschakeld. Deze is 1,8 MΩ.
Na stroomonderbreking zou na 1 minuut op de installatie max. 50V mogen staan.
Met de formule voor het ontladen van de condensator wil ik weten of aan de eis is voldaan.
Ik heb de volgende formule voor het ontladen van de condensator: V = -R . C . dV/dt
V = de beginspanning 230V
R = de weerstand 1,8 MΩ
C = de condensator 3,6μF
dV=
dt = 60 seconde
Die dV wil ik weten, die zou als het goed is rond de 50V moeten worden. Ik heb de formule omgegooid om dV te berekenen.
dV = V . dt / -R . C = 230V . 60s / -1,8MΩ . 3,6μF = 13800 / -6,48 = -2130V
Wat doe ik fout dat ik zo'n grote waarde krijg? Moet ik in plaats van 60 seconde 1 minuut invullen, want dit geeft een logischere waarde van 35V ?
Alvast bedankt.