Hallo,
Wij zijn belast met het vervangen van een chiller (koelmachine) van een kantoorgebouw, de gegevens van de huidige machine zijn niet meer te vinden behalve het geinstalleerd koelvermogen,
Eigenlijk moet ik gewoon het volgende weten:
Opgenomen elecktrisch vermogen van de nieuwe machine is 94Kw.
Huidige zekering is 3/400V 77A
De machine moet dus als ik het goed berekend heb 94000/ (3X230V) = 136,25A ongeveer afgezekerd worden?
Bij ons dachten ze dat het 78A was 94000 / 400 / 3 = 78A.
Wat is nu juist en is het best dat we een zekering nemen van 150A ?
alvast bedankt.