Beste forum gebruikers.
Ik heb een glas dak van 2400 mm breed en 2000 mm diep en ligt onder een hoek van 5°.
In de breedte zijn twee aluminium kokers van 40x60x3(bxhxd) gemonteerd.
Hierdoor ontstaan drie vakken van 800 mm breed en 2000 mm lang.
Er liggen drie glas platen op van 6-15-4.4.2.
Nu komt er aan de onderkant van één koker in het midden een last te hangen.
Mijn vraag is hoe bereken ik de last van het glas en sneeuw last van 70kg/m² op één koker.
Mag ik aan iedere zijde de helft van één ruit nemen, dus het gewicht van één ruit.
Dat betekent: ruitoppervlak 0.8x2=1.6m²
Gewicht glas: 1.6x2.5x14 = 56kg=560N(m² x gewicht per mm dikte per m² glas x totaal dikte glas)
Sneewbelasting: 70Kg/m² = 1.6x70 112 kg = 1120N
Totale last op één koker: 560+1120 = 1680N
Oppervlakte koker: 2x0.6=1,2 m²
P=1120/1,2 = 1400Pa.
Nu wil ik kijken wat de maximale last is die ik aan de koker kan hangen zodat de koker niet verder doorbuigt dan 10 tot 15 mm.
Ik heb deze gegevens in Autodesk Fusion ingevoerd maar ik weet niet of ik het goed doe.